  Autor    baja presion en los chiller  ( 1,011 visualizaciones)
alex483
Añadido el: Lunes, Enero 25th, 2010, 15:56 Reportar a un moderador
Baby Member


Posts: 2
Posts por día: 0.00
que trae como consecuencia la baja presion en los chiller..??
En el foro Fuera de línea
mamu
Añadido el: Lunes, Enero 25th, 2010, 16:14 Reportar a un moderador
Maximun Member


Posts: 48
Posts por día: 0.03
como todo sistema de refrigeracion una baja presion bajo rendimiento del equipo va a durar mas para bajar temperatura en el caso del chiller te va a presentar una alarma en el display depende que tipo de chiller tiene si electronico o electromecanico recomendacion chequea tu chiller para ver si tiene fuga, si sigue la baja presion chequeate que la bomba esten prendida porque si el control de flujo esta malo el equipo sigue en operacion si la bomba estan apagada te puede dar baja presion mucho cuidado con eso
En el foro Fuera de línea
Respuesta: 1 - 14
humbert
Añadido el: Lunes, Enero 25th, 2010, 16:52 Reportar a un moderador
Invitado



“La baja presión”,  succión
Además de ocasionar  un bajo rendimiento por el desbalance  y  congelamiento,  si se alteraron los caudales del diseño.
Proponte a revisar los parámetros, presión, caudal, y lo básico  filtros deshumidificadores deficiente  o comportamiento  de la solenoide en la línea de líquido refrigerant
En el foro
e-mail Respuesta: 2 - 14
shrekkend
Añadido el: Lunes, Enero 25th, 2010, 18:30 Reportar a un moderador
Baby Member


Posts: 3
Posts por día: 0.00
hola

oye a que presion deberia trabajar, y a que presion esta trabajando, siempre ha trabajado a esa presion o hasta ahorita, cuantos compresores tienes trabajando y de que tonelaje son, y el chiller de cuanto tonelaje es?

pura vida
En el foro Fuera de línea
Respuesta: 3 - 14
chiller
Añadido el: Lunes, Enero 25th, 2010, 20:56 Reportar a un moderador
Baby Member


Posts: 9
Posts por día: 0.00
Hola
que tipo de chiller (tornillo, centrifugo, alternativo o de escroll y que tipo de refrigerante para alta o baja presión.
En el foro Fuera de línea
Respuesta: 4 - 14
Lage
Añadido el: Martes, Enero 26th, 2010, 01:11 Reportar a un moderador
Maximun Member


Posts: 165
Posts por día: 0.05
Reputación: 100.00%
La baja presión de succión se puede asociar a tres sucesos más comunes, en lo particular:

a) Falta refrigerante
b) Exceso de capacidad del compresor ante la demanda en un momento dado
c) Situación de congelación del agua que disminuye la transferencia de calor

y los elementos combinados, entendiendo que b) puede conducir a c)...etc
En el foro Fuera de línea
Respuesta: 5 - 14
Manuel Camacho
Añadido el: Martes, Enero 26th, 2010, 04:55 Reportar a un moderador
Maximun Member


Posts: 171
Posts por día: 0.05
Reputación: 100.00%
Hola!

"Depende". Nuevamente, encontramos un problema de falta de informacion. "Baja" es un termino relativo, asi que "baja" con respecto a que? En segundo lugar, depende si se refiere a la presion de succion o a la presion de descarga.

Ya se ha asumido, por otros, que la baja presion se refiere a la succion, asi que me voy a referir a la baja presion de descarga.

La baja presion de descarga se refleja, tipicamente, en un sistema mas eficiente. Pero, una presion de descarga demasiado baja puede representar tambien problemas. Puede limitar, por ejemplo, la cantidad de refrigerante que pasa por el dispositivo de expansion, creando sobrecalentamiento de la succion y por tanto del compresor. Si es un sistema de compresores de tornillo, una baja presion de descarga puede repercutir en un flujo insuficiente de aceite por el sistema de lubricacion. Si la presion de condensacion es menor que la presion de descarga del compresor, el gas es sobrecompresionado, lo que, durante un tiempo prolongado de operacion, causa un sobrecalentamiento excesivo del compresor. La baja presion de descarga puede tambien causar mayor perdida de aceite del separador.


Saludos,

-Manuel.

Manuel Camacho, MInstR
En el foro Fuera de línea
Respuesta: 6 - 14
joseb65
Añadido el: Martes, Enero 26th, 2010, 05:43 Reportar a un moderador
Invitado



 hola las consecuencias de una baja presion pueden ser varias ademas de lo que te comentaron, tamaño de componentes equivocados, escesiva caida de presion en la linea de baja, tuberia con trampas innecesarias, perdida de carga de refrig,
valvula  termost  mal ajustada,
alto sobrecalentamiento, filtros tapados, evaporador con aceite, evaporador con hielo  o sucio,
en cuanto a los compresores segun sean,pueden ser otras muchas razones,segun tipo de compresor, si nos dices tipo de compresores, tedaran mas razones, a tu pregunta,saludos
En el foro
e-mail Respuesta: 7 - 14
gabriel
Añadido el: Martes, Enero 26th, 2010, 22:05 Reportar a un moderador
Baby Member


Posts: 2
Posts por día: 0.00
mira asi de buenas a primera no seria correcto dar un diagnostico ni nada parecido, seria bueno saber clase o modelo de enfriadora,que estas enfriando (agua,glicol,cloro,etc,) si la instalacion es nueva o no, los parametros basicos de funcionamiento de la enfriadora y por supuesto el refrigerante que usa.de esa manera poder orientarte en que te puede perjudicar y cual puede ser la causa porque como dice mas arriba puede ser una baja presion de descarga o aspiración y las consecuencias aunque todas son nocivas para la unidad tienen diferentes origenes  
En el foro Fuera de línea
Respuesta: 8 - 14
saldivar9045
Añadido el: Martes, Diciembre 4th, 2012, 22:08 Reportar a un moderador
Baby Member


Posts: 2
Posts por día: 0.00

Citado de joseb65
 hola las consecuencias de una baja presion pueden ser varias ademas de lo que te comentaron, tamaño de componentes equivocados, escesiva caida de presion en la linea de baja, tuberia con trampas innecesarias, perdida de carga de refrig,
valvula  termost  mal ajustada,
alto sobrecalentamiento, filtros tapados, evaporador con aceite, evaporador con hielo  o sucio,
en cuanto a los compresores segun sean,pueden ser otras muchas razones,segun tipo de compresor, si nos dices tipo de compresores, tedaran mas razones, a tu pregunta,saludos


yotengo un chiller con compresor escroll y los tre bancos me presentan baja precion de gas y la des carga alta precion es con refrigerante 410 A
En el foro Fuera de línea
Respuesta: 9 - 14
saldivar9045
Añadido el: Martes, Diciembre 4th, 2012, 22:14 Reportar a un moderador
Baby Member


Posts: 2
Posts por día: 0.00

Citado de alex483
que trae como consecuencia la baja presion en los chiller..??


buenas tardes como les comentaba tengo un problema el chiller es de 300 toneladas y los tre bancos me presentan baja precion y altaprecion  las preciones 75 baja y 390 alta es con refrigerante 410A  se me alarma cada hora diferentes bancos me podran ayudar se los agradeseria
En el foro Fuera de línea
Respuesta: 10 - 14
angomas
Añadido el: Miércoles, Diciembre 5th, 2012, 16:58 Reportar a un moderador
Baby Member


Posts: 3
Posts por día: 0.01
lo primero es cual es el refrigerante del equipo para determinar si hay o no baja presion de refrigerante,una baja presion trae como consecuencia bajo rendimiento.
cuidado con el switch de flujo de agua si tiene problema no te para la maquina y te de baja presion porque no hay carga a enfriar.
En el foro Fuera de línea
Respuesta: 11 - 14
angomas
Añadido el: Miércoles, Diciembre 5th, 2012, 17:01 Reportar a un moderador
Baby Member


Posts: 3
Posts por día: 0.01
lo primero es que refrigerante esta cargado tu chiller para determinar la presion de trabajo para saber si hay baja presion o no
En el foro Fuera de línea
Respuesta: 12 - 14
ingetermia
Añadido el: Sábado, Febrero 9th, 2013, 15:46 Reportar a un moderador
Baby Member



Posts: 6
Posts por día: 0.01
Buenas tardes, entendiendo que es un chiller que funcionaba correctamente, los problemas que puedes tener son mucho, los principales:

Bajo rendimiento de la unidad
Riesgo de congelamiento (Te salvas si es agua glicolada)
Baja velocidad del refrigerante por el circuito frigorífico
Mala regulación

Te recomiendo revises fugas y repongas carga

Un saludo

ingetermia

ingetermia
En el foro Fuera de línea
Respuesta: 13 - 14
humberto
Añadido el: Domingo, Marzo 24th, 2013, 17:26 Reportar a un moderador
Baby Member



Posts: 15
Posts por día: 0.02
Todos   dan con claridad los aspectos de presiona, es muy importante  observar   los lados  del compresor y sus evaporador, y también el lugar  donde se emplea   la solución del chiller

esto se llama balance , el cual debe estar   evaluado..
En el foro Fuera de línea
Respuesta: 14 - 14
 Páginas: 1
RecomendarImprimir

Foro Bloqueado Board Index    Refrigeración Industrial (Varios temas)  [ Mensaje Anterior | Mensaje Siguiente ] Situado en:

Evaluación de discusión
No hay votos para esta discusión
 
Normas del Foro
No puedes comenzar nuevas discusiones
No puedes comenzar encuestas
No puedes subir archivos
HTML está on
Códigos están on
Emoticonos están on

Inicio ForoEditorialNoticiasArtículosEntrevistas
Manuales técnicos GlosarioCapacitación industrialBolsa de trabajoPublicidadContacto

Política de privacidadInformación legal

Refrigeración Industrial Punto Com, S.A. de C.V. - www.refrigeracionindustrial.com - foros.refrigeracionindustrial.com

Av. Lomas Verdes 803 - 102 Naucalpan Estado de México. Conmutador: (0155) 5344-2460 Fax: (0155) 5344-6869

© Los Foros de Refrigeración Industrial y Refrigeración Industrial Punto Com

© 2005 - 2009 Refrigeración Industrial Punto Com, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados