  Autor    Carga de gas refrigerante R22 a equipo  con R404a  ( 1,013 visualizaciones)
friostar
Añadido el: Jueves, Marzo 19th, 2009, 15:19 Reportar a un moderador
Baby Member


Posts: 3
Posts por día: 0.00
Estimasdos amigos,
Por equivocacion, cargue un poco de gas R22 a un equipo que lleva R404a
Si alguno tiene alguna mala experiencia como la mia que sucedio?
O por teoria que sucedera con mi equipo? por el momento este no sufrio ninguna alteracion.

Les agradesco su respuesta.
En el foro Fuera de línea
Lage
Añadido el: Jueves, Marzo 19th, 2009, 22:37 Reportar a un moderador
Maximun Member


Posts: 165
Posts por día: 0.05
Reputación: 100.00%
En todo caso, lo más sano es lavar el sistema y regresar al estado inicial. En realidad no va a suceder nada espectacular, aunque todo depende de la cantidad proporcional que cargaste. Tienes que cuidar mucho que el desbalance no produzca arrastre de líquido y, por supuesto, es posible que tu sistema cambie de eficiencia y que haya un "engaño" a la operación de la válvula termostática.

Por supuesto, has complicado las cosas. El R-404a es una mezcla ternaria no-azeotrópica (todos los refrigerantes 4.. son mezclas no azeotrópicas que quiere decir que sus componentes se evaporan a diferentes temperaturas cada uno a diferencia de la serie 5.. que son mezclas azeotrópicas en la que todos sus componentes evaporan juntos) aunque es lo que se llama un próximo a azeotrópico (near azeotropic).

El R-404a se compone de una mezcla de 44% R-125, 52% R-143a y 4% R134a. a esta mezcla ternaria le añadiste un porcentaje aparentemente no conocido de R-22. Estás ante una mezcla cuaternaria desbalanceada, pr tanto espero un resultado incierto, poco estable y con comportamiento poco predecible en cuanto a su relación presión temperatura, tanto en las condiciones de succión como en las de descarga. Nada bueno en cuanto a control.

¿Cual es la carga normal de tu equipo en peso de refrigerante?¿cuanto R-22 añádiste?... con esos datos se puede pensar algo... pero aunque el R-404a es un substituto del R-22 no es un retrofit del mismo, esto quiere decir que no deben ser mezclados así, parcialmente.

Ya me dirás; te deseo suerte en cuanto a que encuentres la mejor solución.
En el foro Fuera de línea
Respuesta: 1 - 2
Lage
Añadido el: Sábado, Marzo 14th, 2009, 15:20 Reportar a un moderador
Maximun Member


Posts: 165
Posts por día: 0.05
Reputación: 100.00%
Quiero autocorregirme en referencia a un término usado erróneamente en mi respuesta anterior. Cuando escribí "retrofit" quise decir "add-in". Esta terminología se aclara en lo siguiente en cuanto al cambio de refrigerante:

     Transitional refrigerant. Refrigerante transitorio. Se puede usar como substituto durante un breve tiempo; a su vez, deberá ser cambiado.
     Long term refrigerant. Refrigerante estable o de largo plazo. No tiene, actualmente, limitación de uso.
     Add-in refrigerant. Refrigerante aditivo. refrigerante alternativo que se puede usar sin quitar el anterior, desplazándolo paulatinamente.
     Drop-in refrigerant. Refrigerante substitutivo. Se puede usar siempre que se quite completamente el anterior
     Retrofit refrigerant Refrigerante inductivo. Refrigerante alternativo con modificaciones significativas al equipo.
     Replacement. Reemplazo total. El equipo debe ser substituido
En el foro Fuera de línea
Respuesta: 2 - 2
 Páginas: 1
RecomendarImprimir

Foro Bloqueado Board Index    Foro ¡Pregunte al experto!  [ Mensaje Anterior | Mensaje Siguiente ] Situado en:

Evaluación de discusión
No hay votos para esta discusión
 
Normas del Foro
No puedes comenzar nuevas discusiones
No puedes comenzar encuestas
No puedes subir archivos
HTML está on
Códigos están on
Emoticonos están on

Inicio ForoEditorialNoticiasArtículosEntrevistas
Manuales técnicos GlosarioCapacitación industrialBolsa de trabajoPublicidadContacto

Política de privacidadInformación legal

Refrigeración Industrial Punto Com, S.A. de C.V. - www.refrigeracionindustrial.com - foros.refrigeracionindustrial.com

Av. Lomas Verdes 803 - 102 Naucalpan Estado de México. Conmutador: (0155) 5344-2460 Fax: (0155) 5344-6869

© Los Foros de Refrigeración Industrial y Refrigeración Industrial Punto Com

© 2005 - 2009 Refrigeración Industrial Punto Com, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados